ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่งติดตั้งแอร์ มิตซู อีโคโน 24000btu ที่เพจข้างเครื่องบอก 9.10 แอมป์ แต่...  (อ่าน 2377 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
bootrunner
สมาชิกทั่วไป
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 21

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 28
-ได้รับการขอบคุณ: 1

เลขที่สมาชิก 34027


« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 09:03:54 AM »

ผมเป็นมือใหม่ ซื้อเกจมาลองวัดดูเอง จึงรบกวนขอความรู้ด้วยครับ

แอร์ใช้งานตอนกลางคืน ถ้าปรับให้อุณภูมิต่ำกว่า25องศา สถานะไฟดวงที่สองติดตลอด รอนานมาก จนต้องปรับรีโมทค่อยเพิ่มอุณภูมิ ไฟดวงที่สองมาดับที่ 24องศา
วัดที่เครื่องขณะเริ่มทำงานได้ 20นาที วัดไฟได้ 7.74 แอมป์ แต่เพจข้างเครื่องบอกกิน 9.10 แอมป์ วัดแรงดันได้ 72 Psi
หลังจากเครื่องทำงานไป 2ชม. แรงดันน้ำยาเหลือ 60 Psi

1แรงดันลดลงแบบนี้ปกติไหมครับ น้ำยาน้อยไปหรือป่าวครับ หรือว่ายิ่งแอร์ทำงานนานแรงดันยิ่งลดครับ

2สาเหตุที่แอมป์น้อยเป็นเพราะน้ำยาน้อยด้วยหรือป่าวครับ

3ตอนต่อสายสีน้ำเงิน เข้าและถอดออกจากเซอร์วิสวาว์ล ต้องทำตอนคอย์ลร้อนทำงานอยู่(ใบพัดสมหมุนอยู่)ถูกต้องไหมครับ

4ตอนถอดสายสีน้ำเงิน ออกจากเซอร์วิสวาว์ล มีน้ำมันคอมปนออกมาด้วยเป็นอะไรหรือปป่าวครับ และต้องทำความสะอาดสายสีน้ำเงินด้วยอะไรครับ มันเลอะน้ำมันคอม

ขอบคุณครับ

บันทึกการเข้า
moo19
VIP
สมาชิกตอบ>100กระทู้
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 258

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 6
-ได้รับการขอบคุณ: 74

เลขที่สมาชิก 46888


อาชีพทำแอร์


« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 09:23:12 AM »

ผมเป็นมือใหม่ ซื้อเกจมาลองวัดดูเอง จึงรบกวนขอความรู้ด้วยครับ

แอร์ใช้งานตอนกลางคืน ถ้าปรับให้อุณภูมิต่ำกว่า25องศา สถานะไฟดวงที่สองติดตลอด รอนานมาก จนต้องปรับรีโมทค่อยเพิ่มอุณภูมิ ไฟดวงที่สองมาดับที่ 24องศา
วัดที่เครื่องขณะเริ่มทำงานได้ 20นาที วัดไฟได้ 7.74 แอมป์ แต่เพจข้างเครื่องบอกกิน 9.10 แอมป์ วัดแรงดันได้ 72 Psi
หลังจากเครื่องทำงานไป 2ชม. แรงดันน้ำยาเหลือ 60 Psi

1แรงดันลดลงแบบนี้ปกติไหมครับ น้ำยาน้อยไปหรือป่าวครับ หรือว่ายิ่งแอร์ทำงานนานแรงดันยิ่งลดครับ

2สาเหตุที่แอมป์น้อยเป็นเพราะน้ำยาน้อยด้วยหรือป่าวครับ

3ตอนต่อสายสีน้ำเงิน เข้าและถอดออกจากเซอร์วิสวาว์ล ต้องทำตอนคอย์ลร้อนทำงานอยู่(ใบพัดสมหมุนอยู่)ถูกต้องไหมครับ

4ตอนถอดสายสีน้ำเงิน ออกจากเซอร์วิสวาว์ล มีน้ำมันคอมปนออกมาด้วยเป็นอะไรหรือปป่าวครับ และต้องทำความสะอาดสายสีน้ำเงินด้วยอะไรครับ มันเลอะน้ำมันคอม

ขอบคุณครับ



 1.วัดน้ำยากลางคืน แรงดันน้ำยาจะต่ำกว่าปกติครับ แอมป์ก็จะต่ำลงมาด้วย เพราะอากาศเย็น

 2.ใช่ครับ

 3.ตอนแอร์ทำงานแรงดันที่สายจะต่ำ ตอนถอดสายน้ำยาจะพุ่งออกมาน้อยครับ  ถ้าปิดแอร์แล้วถอดสายน้ำยาจะออกมาเยอะ

 4.ผ้าเช็ดก็พอ เป็นเรื่องปกติ
บันทึกการเข้า

นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนพิสุทธิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนะแอร์ 1979 เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 98/34 ซ.เสรีไทย 43 แยก 3
ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
089-4808926

pts_air@hotmail.com
https://www.facebook.com/pongsak.pattanapisut?ref=tn_tnmn
sutatip
VIP
สมาชิกตอบ>50กระทู้
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 1
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 50

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 0
-ได้รับการขอบคุณ: 10

เลขที่สมาชิก 74705


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 29, 2012, 08:29:45 PM »

ตอบข้อ1/ ผมว่าถ้านํายาลดลงแบบเป็นไปได้ว่ารั่ว    อาจจะตามรอยต่อบานแฟร์ไม่ดี    เพราะนํายาถ้าเติมใหม่ได้72psi     หลังจาก2ชั่วโมงไปเเล้วนํายาจะขยายตัวเเรงดันก็จะสูงขึ้นถึง80-85psiครับ
บันทึกการเข้า

นายชวลิต เติมแก้ว ชวลิตแอร์ 116/13 ต.สุขฤทัย ต.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
แป๋งเซอร์วิส
โอกาสไม่ได้มาง่ายๆๆ
eclubthai Fullmember
แฟนพันธุ์แท้ Eclub
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 50
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1455

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 313
-ได้รับการขอบคุณ: 367

เลขที่สมาชิก 19632


เฮงมักเหนือกว่าเก่งเสมอ


« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 02, 2012, 08:45:02 PM »

ถ้าอากาศออกมาจากแฟนคอยฉ่ำปกติ ก็เป็นเอาว่าใช้ได้ครับ บางอย่างไม่จำเป็นต้องเปะจากคู่มือครับ ตอนติดตั้งก่อนปล่อยน้ำยาในระบบใด้แว็คก่อนไหมครับซัก30นาที(จริงๆๆบางคนไม่แว็คปล่อยน้ำยาในระบบเลยก็มี)แต่ถ้าเเว็คยิ่งดีครับทำให้ระบบทสะอาดทำงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพ  Grin
บันทึกการเข้า

แป๋งเซอร์วิส 717 (หน้าสระขุนทางไป บขส.สังขะ). ถ.สาธร ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
 ศูนย์ซ่อมพร้อมอะไหล่084-7161988
พร้อมทั้ง จำหน่ายติดตั้งจานดาวเทียมทุกรุ่นและแอร์บ้านเครื่องปรับอากาศทุกชนิด เชิญแวะดูสินค้าได้ที่ร้านได้ครับ                 (นครเทอรัว)                             
Pratheep P.
สู้จนแก่แล้วแต่ไม่ยักกะรวยแฮะ
VIP3
แฟนพันธุ์แท้ Eclub
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 29
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1486

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 520
-ได้รับการขอบคุณ: 452

เลขที่สมาชิก 17887


oot_oam@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 06:08:02 PM »



1แรงดันลดลงแบบนี้ปกติไหมครับ น้ำยาน้อยไปหรือป่าวครับ หรือว่ายิ่งแอร์ทำงานนานแรงดันยิ่งลดครับปรกติดีครับ...ห้องเริ่มเย็น..แรงดันก็ลดลง

2สาเหตุที่แอมป์น้อยเป็นเพราะน้ำยาน้อยด้วยหรือป่าวครับอยู่ที่อุณภูมิแวดล้อมด้วยครับ ถ้าอากาศร้อนมาก Amp.ก็สูงตามไปด้วย

3ตอนต่อสายสีน้ำเงิน เข้าและถอดออกจากเซอร์วิสวาว์ล ต้องทำตอนคอย์ลร้อนทำงานอยู่(ใบพัดสมหมุนอยู่)ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับ..ไม่เช่นนั้นน้ำยาเหลวอาจทำให้มือท่านไหม้ได้

4ตอนถอดสายสีน้ำเงิน ออกจากเซอร์วิสวาว์ล มีน้ำมันคอมปนออกมาด้วยเป็นอะไรหรือปป่าวครับ และต้องทำความสะอาดสายสีน้ำเงินด้วยอะไรครับ มันเลอะน้ำมันคอมถ้าท่านรักเครื่องมือทุกชิ้นก็ต้องทำความสะอาดครับ...

 Cheesy


ถ้าห้องที่ติดแอร์ตัวนี้โดนแดดโดยตรง  ระยะเวลาการดูดความร้อนออกจากอากาศมันก็นานขึ้นครับ

ต้องดูอุณภูมิแวดล้อมและโหลดความร้อนในขณะนั้นด้วย   สังเกตุที่แผ่นเนมเพลท จะมีค่าอุณภูมิที่เขาทดสอบ

อย่างเช่น29/38 หมายความว่าอุณภูมิที่Engineerมันทดสอบตอนนั้นคือ..ภายในห้อง29องศาฯ ภายนอกห้อง 38องศาฯ

ความร้อนรอบๆตัวมีผลต่อแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าครับท่าน

ปล...แอร์2ตันตัวนี้ติดที่ห้องขนาดไหนไม่เห็นบอก??..10x10เมตรเหรอครับ Grin

บันทึกการเข้า

ตลาดโชคทวี ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครโคราช

EMS
bootrunner
สมาชิกทั่วไป
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 21

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 28
-ได้รับการขอบคุณ: 1

เลขที่สมาชิก 34027


« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 09:03:35 PM »

ห้องขนาด 4x8 เมตร เป็นอาคารพาณิชย์3ชั้น แต่แอร์อยู่ชั้น2ครับ

เป็นแอร์ใหม่ครับช่างเพิ่งมาติดตั้ง แอร์เย็นแต่ไม่ฉ่ำ ฉ่ำแค่วันแรกวันเดียวครับ หลังจากนั้นแค่เย็นครับ

คอล์ยร้อน ตั้งบนระเบียง ห่างจากกำแพงประมาณ 1ฟุตครับ ตั้งแต่ติดมาไม่เคยทำอุณภูมืได้ต่ำกว่า 20องศาเลยครับ

ตอนช่างมาติดตั้งเวกประมาณ 40นาที แล้วปล่อยน้ำยาเลย โดยไม่มีการคีบวัดแอม์ปเลย

น่าจะเป็นที่อะไรครับ
บันทึกการเข้า
Pratheep P.
สู้จนแก่แล้วแต่ไม่ยักกะรวยแฮะ
VIP3
แฟนพันธุ์แท้ Eclub
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 29
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1486

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 520
-ได้รับการขอบคุณ: 452

เลขที่สมาชิก 17887


oot_oam@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 09:17:40 PM »

สงสัยน้ำยาไม่พอ..เรียกมาเช็คเลยในประกันครับ
บันทึกการเข้า

ตลาดโชคทวี ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครโคราช

EMS
moo19
VIP
สมาชิกตอบ>100กระทู้
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 258

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 6
-ได้รับการขอบคุณ: 74

เลขที่สมาชิก 46888


อาชีพทำแอร์


« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 09:54:40 PM »

คอล์ยร้อน ตั้งบนระเบียง ห่างจากกำแพงประมาณ 1ฟุตครับ

 มันยังไงครับ   ถ้ามีกำแพงบังอยู่ห่างจากคอนเด็นซิ่ง แค่ 1 ฟุต มันจะระบายความร้อนยังไงครับ ?

 ห้อง 4*8 ที่ติดนี่กี่ตัวครับ 25.000 บีทียู ? 

 ตั้ง 20 องศา นี่ มันไม่ตัดหรอกครับ ถ้ามี แอร์ ตัวเดียว ? ...
บันทึกการเข้า

นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนพิสุทธิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนะแอร์ 1979 เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 98/34 ซ.เสรีไทย 43 แยก 3
ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
089-4808926

pts_air@hotmail.com
https://www.facebook.com/pongsak.pattanapisut?ref=tn_tnmn
bootrunner
สมาชิกทั่วไป
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 21

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 28
-ได้รับการขอบคุณ: 1

เลขที่สมาชิก 34027


« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 10:23:58 PM »

คอล์ยร้อน ตั้งบนระเบียง ห่างจากกำแพงประมาณ 1ฟุตครับ

 มันยังไงครับ   ถ้ามีกำแพงบังอยู่ห่างจากคอนเด็นซิ่ง แค่ 1 ฟุต มันจะระบายความร้อนยังไงครับ ?

 ห้อง 4*8 ที่ติดนี่กี่ตัวครับ 25.000 บีทียู ? 

 ตั้ง 20 องศา นี่ มันไม่ตัดหรอกครับ ถ้ามี แอร์ ตัวเดียว ? ...

ตั้งด้านพัดลมออกไปทางโล่งครับ ด้านฟินคอย์ล ห่างจากกำแพง ประมาณ1ฟุตครับ
ใช้ แอร์ มิซู อีโคโน รุ่น sgf24vc  1 ตัวครับ
บันทึกการเข้า
own20
VIP
สมาชิกตอบ>100กระทู้
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 235

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 29
-ได้รับการขอบคุณ: 93

เลขที่สมาชิก 6756


อีเมล์
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 10:32:30 PM »



1แรงดันลดลงแบบนี้ปกติไหมครับ น้ำยาน้อยไปหรือป่าวครับ หรือว่ายิ่งแอร์ทำงานนานแรงดันยิ่งลดครับปรกติดีครับ...ห้องเริ่มเย็น..แรงดันก็ลดลง

2สาเหตุที่แอมป์น้อยเป็นเพราะน้ำยาน้อยด้วยหรือป่าวครับอยู่ที่อุณภูมิแวดล้อมด้วยครับ ถ้าอากาศร้อนมาก Amp.ก็สูงตามไปด้วย

3ตอนต่อสายสีน้ำเงิน เข้าและถอดออกจากเซอร์วิสวาว์ล ต้องทำตอนคอย์ลร้อนทำงานอยู่(ใบพัดสมหมุนอยู่)ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับ..ไม่เช่นนั้นน้ำยาเหลวอาจทำให้มือท่านไหม้ได้

4ตอนถอดสายสีน้ำเงิน ออกจากเซอร์วิสวาว์ล มีน้ำมันคอมปนออกมาด้วยเป็นอะไรหรือปป่าวครับ และต้องทำความสะอาดสายสีน้ำเงินด้วยอะไรครับ มันเลอะน้ำมันคอมถ้าท่านรักเครื่องมือทุกชิ้นก็ต้องทำความสะอาดครับ...

 Cheesy


ถ้าห้องที่ติดแอร์ตัวนี้โดนแดดโดยตรง  ระยะเวลาการดูดความร้อนออกจากอากาศมันก็นานขึ้นครับ

ต้องดูอุณภูมิแวดล้อมและโหลดความร้อนในขณะนั้นด้วย   สังเกตุที่แผ่นเนมเพลท จะมีค่าอุณภูมิที่เขาทดสอบ

อย่างเช่น29/38 หมายความว่าอุณภูมิที่Engineerมันทดสอบตอนนั้นคือ..ภายในห้อง29องศาฯ ภายนอกห้อง 38องศาฯ

ความร้อนรอบๆตัวมีผลต่อแรงดันน้ำยาและกระแสไฟฟ้าครับท่าน

ปล...แอร์2ตันตัวนี้ติดที่ห้องขนาดไหนไม่เห็นบอก??..10x10เมตรเหรอครับ Grin


บันทึกการเข้า

อำนาจ  รุ่งเรือง     82/63  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540
own20
VIP
สมาชิกตอบ>100กระทู้
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 235

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 29
-ได้รับการขอบคุณ: 93

เลขที่สมาชิก 6756


อีเมล์
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 03, 2012, 11:07:08 PM »

อันนี้เป็นคำตอบที่ดีสำหรับ นายช่างมือใหม่นะครับ เป็นหลักการการปรํบอากาศ ห้อง4*8 ใช่เครื่องปรับอากาศขนาด24000-25000แล้วแต่ไม่สามารถทำได้20องศา 
   
      1.ถ้าเช็ดเงือนไขของเครื่องขีดความสามารถในการปรับอากาศแบบที่พี่ pratheep p. แนะนำแล้วได้ไม่ผิดเงือนไขตรงนี้ก็ okครับ
      2.ขอ อณภูมิลมส่ง ลมกลับ  แรงดันน้ำยาด้านโล กระแสไฟ อณภูมิภายนอก  และความชื้นภายในห้อง จะได้ไมครับ นายช่างจำเป้นต้องมีเครื่องวัดสิ่งเร้านี้บ้างในเบื้องต้น มันจะหาคำตอบง่าย
      3.สิ่งที่อยากรุ้ในการถาม  มันก็ต้องมีข้อมูลของเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นบ้างไช่ไมครับ
      4.ไปถามทีอื่นอาจไม่มีคำตอบ ถามที่นี้มีคำตอบให้เสมอประสพการณ์โครตๆตรงสุดๆแล้วครับเป็นกำลังใจครับ Kiss Kiss
บันทึกการเข้า

อำนาจ  รุ่งเรือง     82/63  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540
moo19
VIP
สมาชิกตอบ>100กระทู้
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 4
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 258

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 6
-ได้รับการขอบคุณ: 74

เลขที่สมาชิก 46888


อาชีพทำแอร์


« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 12:09:08 AM »

คอล์ยร้อน ตั้งบนระเบียง ห่างจากกำแพงประมาณ 1ฟุตครับ

 มันยังไงครับ   ถ้ามีกำแพงบังอยู่ห่างจากคอนเด็นซิ่ง แค่ 1 ฟุต มันจะระบายความร้อนยังไงครับ ?

 ห้อง 4*8 ที่ติดนี่กี่ตัวครับ 25.000 บีทียู ? 

 ตั้ง 20 องศา นี่ มันไม่ตัดหรอกครับ ถ้ามี แอร์ ตัวเดียว ? ...

ตั้งด้านพัดลมออกไปทางโล่งครับ ด้านฟินคอย์ล ห่างจากกำแพง ประมาณ1ฟุตครับ
ใช้ แอร์ มิซู อีโคโน รุ่น sgf24vc  1 ตัวครับ

    ถ้าใช้รุ่น Wide long อาจจะได้ความเย็นดีกว่านี้นะครับ เพราะ ขนาดห้อง กว้าง รุ่น Econo แรงลมอาจจะแรงไม่พอ ..

    หรือไม่ก็ใช้เป็นพวกแอร์ แขวนฝ้าเอาแรงลมจะแรงกว่ามาก Undecided
บันทึกการเข้า

นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนพิสุทธิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนะแอร์ 1979 เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 98/34 ซ.เสรีไทย 43 แยก 3
ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
089-4808926

pts_air@hotmail.com
https://www.facebook.com/pongsak.pattanapisut?ref=tn_tnmn
Pratheep P.
สู้จนแก่แล้วแต่ไม่ยักกะรวยแฮะ
VIP3
แฟนพันธุ์แท้ Eclub
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 29
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1486

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 520
-ได้รับการขอบคุณ: 452

เลขที่สมาชิก 17887


oot_oam@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 03:55:13 PM »


ห้องใหญ่นะครับ...คำนวนBTUจริงๆต้อง25000ขึ้นไป (นี่ยังไม่เผื่อโหลดความร้อนนะ)  แอร์ตัวนี้ตันกว่าเองครับ(22000BTU) ไม่เต็ม2ตัน

แถมเป็นแอร์ผนังอีก   ต้องใช้แอร์แขวนครับ  ตัวนี้ติดแรกๆก็เย็นอยู่ นานไปคอมเพลสเซอร์กำลังตกปัญหาจุกจิกตามท่านมาแน่นอน
 
จริงๆตัวนี้ไม่ประหยัดค่าไฟเลย(ชื่ออีโคโนแต่ไม่อีนะ..ซดกระจาย)  และแถมกินไฟตั้ง9.5Aตลอดเวลาที่เปิดเครื่องมันไม่มีการตัดการทำงานของคอมฯ Grin

  สรุปแอร์ไม่เสียครับท่าน  ท่านจะเสียค่าไฟเยอะไม่คุ้มกับความเย็นที่ได้





บันทึกการเข้า

ตลาดโชคทวี ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครโคราช

EMS
bootrunner
สมาชิกทั่วไป
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 21

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 28
-ได้รับการขอบคุณ: 1

เลขที่สมาชิก 34027


« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 07:37:14 PM »

ข้อมูลมาแล้วครับ

เวลาบ่าย3โมงกว่า
อุณภูมินอกห้อง 34องศา ความชื้น 47%
วัดไฟได้ 8.4Amp
วัดแรงดันน้ำยาได้ 72psi
เดินท่อน้ำยา 4 เมตร
ท่อทองแดงใหญ่ เย็นมีหยดน้ำเยอะ ท่อเล็ก เย็นนิดเดียวแค่มีละอองน้ำเกาะ ปกติต้องเย็นเจี๊ยบสองท่อเลยหรือป่าวครับ

ข้อมูลที่เพจเครื่อง
ไฟ 9.1 amp
บันทึกการเข้า
own20
VIP
สมาชิกตอบ>100กระทู้
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 235

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 29
-ได้รับการขอบคุณ: 93

เลขที่สมาชิก 6756


อีเมล์
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 04, 2012, 10:41:33 PM »

น่าจะเพิ่มน้ำยา ให้อ่านเกจได้ประมาณ78-80 psi   กระแสต้องไม่เกิน9.10 A น่าจะเย็นขึ้นบ้างอุณภุมิห้องสัก23-25องศาc ก็น่าเย็นสบายแล้วความชื้นขนาดนี้( 47% )ก็ไม่แห้งมากน่าจะเย็นสบาย  Kiss Kiss
บันทึกการเข้า

อำนาจ  รุ่งเรือง     82/63  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540
bootrunner
สมาชิกทั่วไป
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 21

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 28
-ได้รับการขอบคุณ: 1

เลขที่สมาชิก 34027


« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 05, 2012, 07:45:10 AM »

แล้วที่ท่อhiเย็นนืดเดียวมีน้ำเกาะแค่ชื้นๆ แต่ท่อlowน้ำเกาะเป็นหยดเต็มเลยปกติไหมครับ
บันทึกการเข้า
Pratheep P.
สู้จนแก่แล้วแต่ไม่ยักกะรวยแฮะ
VIP3
แฟนพันธุ์แท้ Eclub
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 29
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1486

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 520
-ได้รับการขอบคุณ: 452

เลขที่สมาชิก 17887


oot_oam@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 05, 2012, 08:11:38 AM »

แล้วที่ท่อhiเย็นนืดเดียวมีน้ำเกาะแค่ชื้นๆ แต่ท่อlowน้ำเกาะเป็นหยดเต็มเลยปกติไหมครับ

ปรกติครับ

ถ้ายังไงก็โทรตามช่างที่มาติดตั้งให้อีกครั้งก็ได้
บันทึกการเข้า

ตลาดโชคทวี ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครโคราช

EMS