ผู้เขียน หัวข้อ: การเช็ครั่วเครืองปรับอากาศด้วยไนโตรเจน  (อ่าน 8850 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
Pratheep P.
สู้จนแก่แล้วแต่ไม่ยักกะรวยแฮะ
VIP3
แฟนพันธุ์แท้ Eclub
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 29
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 1486

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 520
-ได้รับการขอบคุณ: 452

เลขที่สมาชิก 17887


oot_oam@hotmail.com
« ตอบ #30 เมื่อ: มีนาคม 02, 2011, 09:14:57 PM »

ก็แสดงว่าขูดรีด

 ราคาฝากไปเติมที่ จ.พิษณุโลกแค่ถังละ 300-350 บาทถังใหญ่เลย


 Cool
บันทึกการเข้า

ตลาดโชคทวี ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครโคราช

EMS
loei-sat
สมาชิกทั่วไป
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 3

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 0
-ได้รับการขอบคุณ: 0

เลขที่สมาชิก 25002


อีเมล์
« ตอบ #31 เมื่อ: มีนาคม 02, 2011, 09:17:21 PM »

วันนี้ไปดูมาแล้วครับมีร้านเดียวในจังหวัดเลย
ราคาถัง ไม่ใช่ถังใหม่ เปลียนหมุนเวียนกัน ราคา5150บาท เนื้อเปลียน 650
พร่งนี้จะเข้าไปซื้อครับ

 
บันทึกการเข้า
อาชีพอิสระ
Sub Admin
แฟนพันธุ์แท้ Eclub
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 498
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 6624

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 124
-ได้รับการขอบคุณ: 1854

เลขที่สมาชิก 6


« ตอบ #32 เมื่อ: มีนาคม 02, 2011, 11:22:48 PM »

แกสไนตรัสเอาไว้ใช้กับโรงพยาบาลไว้เป็นยาสลบครับ (ถังสีฟ้า)
แกสไนโตรเอาไว้เช็ครอยรั่วหรือเติมยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน (ถังสีดำ)
แกสอาร์กอนไว้สำหรับเครื่องเชื่อแบบอาร์กอน (ถังเขียวอ่อนหัวสีเทา)
แกสคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Co2 ไว้สำหรับเครื่องเชื่อมแบบ Co2 หรือใส่ปืนอัดลม (ถังสีเทา)
แกสออกซิเจน เอาไว้สำหรับคนป่วยหรือเครื่องเชื่อมแกส (ถังสีเขียวเข้ม )
บันทึกการเข้า

ร้านอาชีพอิสระ 48 ถ.เกษมราษฏร์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
บัญชีเลขที่ ร้านอาชีพอิสระ 510-0-15899-9 ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาอุตรดิตถ์
บัญชีเลขที่ อำนาจ ฉวีศักดิ์ 510-1-79897-5 ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาอุตรดิตถ์
บัญชีเลขที่ ร้านอาชีพอิสระ 594-233138-9 ธ.ไทยพาณิชย์  ออมทรัพย์ สาขาอุตรดิตถ์
speednet
สมาชิกทั่วไป
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 32

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 26
-ได้รับการขอบคุณ: 1

เลขที่สมาชิก 32399


« ตอบ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 03:10:54 PM »

แอร์แยกส่วน หรือแอร์แบบไหนครับ

แนะนำให้ตัดออกจากระบบเลยครับ     หาทีละส่วนแผงE-VAP  แผงCondencer 

แนะนำให้ใช้ตัวคอมเพรสอัดอากาศเข้าไป(ใช้ศรน้ำยาเชื่อมที่ท่อHi ที่หัวคอมฯ 1อัน   และเชื่อมที่ แผงE-VAP จากนั้นใช้เกจ์Hi ต่อที่คอมฯและแผงที่จะหารั่ว  ปลายแผงให้เชื่อมปิดไว้) 

อัดอากาศที่แรงดัน350psi(ไม่ถึง2นาที!) พอแรงดันขึ้นถึงแล้วให้ปิดคอมฯ+ปิดเกจ์ เอายาสระผมผสมน้ำแล้วราดตรงจุดต่างๆดู

ถ้ามีจุดรั่ว  มันจะเป็นฟองออกมาแน่นอน   ยาสระผมหรือน้ำยาล้างจานก็ได้ แต่อย่าใช้ผงซักฟอก  และตอนผสมน้ำอย่าตีให้มันเป็นฟอง(จะง่ายแก่การสังเกตุ) หรือไม่เช่นนั้นก็จับจุ่มน้ำเลย ถ้าเป็นแอร์เล็กๆ

ทำทั้ง2ส่วน รับรองเจอรั่วตามดแน่นอน   

แต่ถ้าไม่เจอ  สงสัยแฟร์กับท่อน้ำยาครับ

ที่ผมแนะนำให้ใช้คอมอัดอากาศเข้านั้นเพื่อประหยัดต้นทุน  ค่าไนโตรแพงกว่าR22มาก

แล้วตอนใส่ระบบกลับคืน ให้แวคฯนานกว่าปรกติสักหน่อย   

เพื่อเป็นแนวทางครับท่าน
Cool
ถามทุกท่าน เหมือนการอัด ออกซิเจนเข้าระบบไหม จะระเบิดได้ไหมครับ
บันทึกการเข้า
own20
VIP
สมาชิกตอบ>100กระทู้
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 5
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 235

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 29
-ได้รับการขอบคุณ: 93

เลขที่สมาชิก 6756


อีเมล์
« ตอบ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2011, 07:14:43 PM »

จริงๆแล้วศัตรูตัวฉกาจของสารทำความเย็นก็คืออากาศหรือออกซิเจนนะครับ ตามความเข้าใจของผม ส่วนจะระเบิดไหม คุณสมบัติของออกซิเจนก็ช่วยให้ไฟติดได้ระเบิดได้นะครับ
บันทึกการเข้า

อำนาจ  รุ่งเรือง     82/63  ต.บางพลีใหญ่  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ  10540
top2490
สมาชิกทั่วไป
*

คะแนนที่เพื่อนส่งให้ท่าน 0
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5

ขอบคุณ
-ขอบคุณผู้อื่น: 0
-ได้รับการขอบคุณ: 0

เลขที่สมาชิก 35315


อีเมล์
« ตอบ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 01:25:27 PM »

ครับผม...ผมมีข้อคิดเห็นครับ
ที่บางท่านใช้คอมเพรสเซอร์อัดอากาศแทนการใช้ไนโตรเจน..ผมไม่เห็นด้วยนะครับ...มันอันตรายนะครับ ออกซิเจนมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทำให้มันติดไฟและระเบิดได้นะครับ..ถ้าจะให้ดีใช้ไนโตรเจนดีกว่านะครับ...และอย่าลืมใช้ เล็คคูเลเตอร์นะครับ..เพื่อลดแรงดันของในโตรเจนคร๊าบบบ เพื่อความปลอดภัย..อิอิ Cheesy




                                                                                                                               ช่างดากดาก  อิอิ
บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

[Image] [Image] [Image] [Image]
[Image] [Image] [Image] [Image]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.114 วินาที กับ 25 คำสั่ง